Невозможность взятия раздела под охрану, Неисправность датчика зоны
Добрый день. В руководстве по эксплуатации :
Работа с разделами
Если на момент постановки под охрану в разделе есть нарушенная зона, будут сформированы события «450.3 — Невозможность взятия раздела под охрану» и «380.1 — Неисправность датчика зоны», и данный раздел не
будет взят под охрану. При этом зуммер панели подаст звуковой сигнал о невозможности постановки под охрану — 2 коротких импульса с паузой в 1 с.

Т.е. получается реализована тактика "закрытая дверь" при постановке на охрану и отменить эту тактику нельзя ?
Конкретно - входная зона оснащена извещателем Астра-5 (объемник) и СМК и при выходе, прежде чем приложить ТМ-считыватель, они должны закрыть внешнюю вх. дверь, подождать, пока Астра-5 "успокоится", потом медленно-медленно (если быстро - сработает Астра-5, зона ест-но, нарушается, формируется 380.1 — Неисправность датчика зоны) подымают руку и прикладывают ТМ к считывателю.
Персонал такие лишние телодвижения не устраивают. smile:|
Включите БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА на данном разделе - раздел встанет под охрану даже с нарушенными шлейфами.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Включите БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА на данном разделе - раздел встанет под охрану даже с нарушенными шлейфами.

Да, но тогда руководство по экспл. гласит "...если разрешена постановка под охрану раздела с нарушениями в его шлейфах. После постановки под охрану такого раздела будет сформирована тревога."
А эта тревога как-бы не нужна smile;)
Если в момент постановки зоны раздела будут в норме - тревоги не будет.