Добрый день! Обновил панель Контакт 5-2 до бинарной версии настройки все остались а панель не передает на PCN 6 события. Помогите пожалуйста.
настройки все остались а панель не передает
настройки все остались а панель не передает
|
02.02.2018 08:57:21
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 09:04:30
Какие настройки в каналах связи? Что является приёмником на пультовой стороне?
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 10:01:08
Приемником является мониторинговая станция Контакт GSM, хотел выслать скрин настроек пока не получилось превышение объема
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 10:35:23
В параметрах GPRS указаны адреса, которые не доступны. Пароли для основного и резервного сервера почему-то разные.
Прошу предоставить настройки каналов связи. |
|
|
|
|
|
02.02.2018 10:59:22
Резервный IP не используется
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 11:08:55
Почему вы так решили? Если прибор не может подключиться к основному, он пытается подключиться к резервному. Если вы не используете резервный адрес на сервере, то в настройках прибора укажите резервный равный основному. Но в вашем слуаче:
но вы так и не предоставили настройка каналов связи. |
|||||
|
|
|
|
02.02.2018 11:44:24
С такими настройками не будет никуда передавать.
Адрес сервера и порт недоступны - ни резервный, ни основной. Так что работать в GPRS онлайн он не будет, уберите галку для работы в GPRS. Время ожидания при цифровом звонке поставьте 30 секунд, время ожидания выхода в GPRS - 40 секунд. |
|
|
|
|
|
02.02.2018 11:51:45
Спасибо сейчас попробую
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 12:02:50
По телефону заработало большое спасибо очень помогли
|
||||
|
|
|
|||