При использовании панели Контакт GSM-5 RT1 аппаратной редакции KONT RET 7-8 и Matrix возможны ситуации, когда Контакт GSM-5 RT1 не принимает события от Matrix.
Это возможно в случае питания Контакт GSM-5 RT1 блоком питания, на выходе которого 12,5 В и выше.
Решения в данном случае:
1. На клемму Контакт GSM-5 RT1 "+12V" необходимо подключить диод 1N4007 соблюдая полярность.
или
2. Использовать БП, который на выходе выдаёт менее 12,5 В.
KONT RET 7-8 и С2000ИТ
Это возможно в случае питания Контакт GSM-5 RT1 блоком питания, на выходе которого 12,5 В и выше.
Решения в данном случае:
1. На клемму Контакт GSM-5 RT1 "+12V" необходимо подключить диод 1N4007 соблюдая полярность.
или
2. Использовать БП, который на выходе выдаёт менее 12,5 В.