Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Контакт 5 и 2 ПЦН на ШС

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Контакт 5 и 2 ПЦН на ШС
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая, есть Контакт 5, к колодкам на плате ШС2 подключены два выхода, один с КТС, второй с ПЦН ППКОП Кварца, использующийся как пожарный прибор. Т.е. получается, что ШС 3 - КТС, ШС 4 - ПЦН с Кварца.

При нажатии на КТС идет сигнал КТС, а при срабатывании Кварца тоже идет сигнал КТС.
Подскажите, как настроить, чтобы при сработке Кварца шел сигнал что сработала пожарка, а не КТС?
Спасибо
Отключите все от колодки ШС2. Подключите только два сопротивления (6 кОм и 9 кОм или 5 кОм и 8 кОм). Состояние должно быть в норме. Отключите одно сопротивление - должна быть тревога КТС. Подключите его обратно, отключите второе сопротивление - должна быть тревога второго шлейфа.

Если всё работает, то панель настроена верно и работает исправна.
А как фото можно загрузить в тему?
По диаграмме сопротивлений шлейфов, которую видно при подключении компьютера - все нормально. Но вот сигнал приходит как КТС при сработке каждого шлейфа по отдельности
Цитата
Дмитрий З пишет:
сигнал приходит как КТС

Что это значит? В истории панели какие события формируются?
На вкладке настройки шлейфов для третьего должен стоять код 120, для четвёртого 110. На вкладке настройки АЦП дать команду "Настройки по умолчанию на данной странице". Подключиться компьютером к панели и посмотреть реакцию на вкладке настройки АЦП при нажатии тревожки и при сработке Кварца
прошей панель на линк, там понятнее сделано, чем в старой версии проги)
Страницы: 1