Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Контакт 5 (сухие контакты)

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Контакт 5 (сухие контакты)
Зачастую удобно воспользоваться тактикой работы шлейфов "сухие контакты", но при коротком замыкании по шлейфам на плате так сильно греются SMD компоненты, что до них невозможно дотронуться. От этого повышается температура в корпусе. Летом это особенно актуально. Страшно спалить плату.

При использовании резисторов (расширение шлейфов) все нормально, ничего не перегревается.

Вопрос, собственно, к участникам форума, использующим данную тактику. Поделитесь опытом, наблюдениями. Не выходила ли плата из строя?
У меня на К9 вынужденно стоит такая тактика. Прошло примерно с месяц после запуска объекта, пока нормально.
Действительно, при использовании нормально замкнутых сухих контактов сопротивления на К5 греются сильнее чем при использовании резистивных шлейфов.
Не допускается прикасаться к элементам платы при подключенном питании!
В сервис не приходили платы с неисправностью по шлейфам при использовании сухих контактов. Возможность использования сухих контактов появилась в К5 примерно 2.5 года назад.