Периодически сталкиваюсь со сработкой RSD на объектах без восстановления. Помогает удаление извещателя из системы и повторная регистрация, но не всегда. А вы как боретесь с этой проблемой?
RSD1 (ИП-212-05) пожарная тревога без восстановления
RSD1 (ИП-212-05) пожарная тревога без восстановления
|
16.01.2019 11:17:08
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 11:21:48
Продувка камеры, снятие/постановка раздела.
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 11:28:43
"Без восстановления" - имелось в виду, что все общепринятые методы + замена батарейки не помогает ...
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 11:48:33
Какая прошивка панели? Какая прошивка датчика? Какое состояние в карте радиоустройств?
|
|
|
|
|
|
16.01.2019 12:25:19
Панель: "Контакт 10А" ver. 14.010.060
Прошивку датчика не помню, но что-то свежее т.к. обновлял ее в декабре 2018 после очередного "зависания". В карте состояния: Красный в столбце "Основной", остальные столбцы - зеленые. Пару раз в год такое происходит на разных объектах. Приезжаю, чищу камеру, меняю батарейку, меняю прошивку, сбрасываю и перерегистрирую датчик - почти всегда помогает. Или меняю местами с другого объекта и все нормально. Я много лет назад уже обращался с таким же вопросом в техподдержку, (вроде, тогда они были без разъема для программирования) и мне сказали, что ничего сделать нельзя - только менять. |
|
|
|
|
|
20.06.2019 06:20:57
Хочу поднять заново данную тему, срабатывал постоянно один и тот же датчик. решили поменять, а в итоге новый не запускается. В систему добавляется, но не переходит в дежурный режим, на двух батарейках 3,55 вольта не работает, перешел в дежурный только при третьей попытке и батареи в 3,66 вольта. Что за дела? Прошивка последнего RSD1.005.006
|
|
|
|
|
|
01.07.2019 09:41:01
Это напряжение без нагрузки. Под нагрузкой напряжение гораздо меньше - ваша батарея разряжена. |
||||
|
|
|
|||