[ Закрыто ] Contact 5a v1
Добрый вечер, взяли на пробу 2 данные платы. Была проблема с тм считывателем, решилась добавлением клавиатуры(даже если ее физически нет), спасибо Анатолию за помощь, надеюсь будет обновление с исправлением этого бага.
Вчера вылезла такая проблема. Плата исправно работала неделю(автотесты по расписанию, как и все события), потом подвисла. Вылетела со связи по GPRS(csd не используется). Помог только сброс питания, события пошли, но выплюнула только перезагузку системы и восст 220в, события которые были в плате во время ее отвала не передались. Сотовая связь на объекте отличная, с симкартой проблем нет. В чем может быть причина, уже года 3 не разу не видел, что бы ритмовские платы подвисали с такими проблемами.
Какие адреса в параметрах гпрс и какие настройки в каналах связи? Прошу также скриншот истории чтобы понять по какому каналу связи переданы события, которых вы на пульте не видите.
Ситуация повторилась, ровно через неделю. Пришлось ехать на объект, да действитель второй ip был указал Ваш, панель отсылала события туда. Но вопрос почему перескакивает ровно через неделю?)

И вопрос, по поводу панели, планируется ли добавление опции "время игнорирования ключа ТМ"?
Цитата
Shaft 63 пишет:
действитель второй ip был указал Ваш

Панель отработала верно в соответствии с настройками. При указании резервного адреса отличного от основного, панель при обрыве связи с основным адресом подключается на резервный адрес.

Цитата
Shaft 63 пишет:
почему перескакивает ровно через неделю?

Видимо оператор связи обрывает соединение раз в неделю.