Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

контакт 5-10 не работает выход LED и TM

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
контакт 5-10 не работает выход LED и TM
Здравствуйте ! Смонтирован контакт 5-10 который ритм линк уже год , сим карты не стоят, но его ставят "под охрану" и снимают ключами тм ( их 6 штук). Вчера перестал реагировать на ключи. Подключил другой считыватель - не работает , даже ключ новый не записать .Выход лед запрограммировал на другой раздел , 24 часовой - не горит , не моргает. Помогите советом.
Здравствуйте!
Замерьте напряжение между GND и LED. Возможно ваш светодиод рассчитан на большее напряжение.
По какой причине нет возможности записать новый считанный ключ?
Напряжение отсутствует между этими контактами. При подключении считывателя и записи ключа в окне появляется набор знаков не имеющих отношение к записываемому ключу.
Повторюсь- все работало без проблем . Считывателя , кстати , два так как два выхода из помещения. Сразу с двумя не могло что то случиться.
Цитата
евгений матвеев пишет:
Напряжение отсутствует между этими контактами. При подключении считывателя и записи ключа в окне появляется набор знаков не имеющих отношение к записываемому ключу.

Отключите все считыватели.
Раздел, состояние которого отображает светодиод - находится под охраной и при этом нет напряжения между GND и LED?
Третий считыватель подключал при отключенных двух . Раздел круглосуточный - индикатор должен гореть , а он не горит . Прибор после программирования перезагружал.
Напряжение на GND и LED присутствует при отключенных считывателях?
Если всё перепроверили и не работает - сдавайте в ремонт:
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...vaniya.pdf
http://www.ritm.ru/documentation/rekl...matsii.doc
Страницы: 1