вскрытие/восстановление корпуса С2000ПП
Здравствуйте форумчане, испытываем проблему на одном объекте в связке С2000ПП+RT3. Пропадает связь по объекту, на объекте на пульте С2000М отображается вскрытие/восстановление корпуса С2000ПП, панель Контакт ничего не отправляет. При перезагрузке приборов по питанию, все встает на свои места. Все непереданные сообщения о вскрытиях приходят на пультовое ПО. С2000ПП меняли на другую, меняли прошивки. Данный косяк может и месяц не всплывать, а может и через день проявиться. У кого-нибудь было такое?
Какая связь пропадает? Между Контакт GSM-5 RT3 и пультовым ПО или между С2000ПП и Контакт GSM-5 RT3? Что в истории Контакт GSM-5 RT3? Что в Болид ОНЛАЙН в Контакт GSM-5 RT3?
Болид онлайн не смотрел, Контакт теряет связь с пультовым ПО, судя по тому что история после сброса Контакта приходит, то связь между ПП и Контактом остаётся
Тогда не имеет значение какие события на Болид происходят.
Какая прошивка Контакт GSM-5 RT3?
Какие настройки в каналах связи и в параметры GPRS?
K-RT3.003.012 01341.001, GPRS Online, стоят обе сим, CSD и SMS не настроены
Основной адрес в параметрах GPRS равен резервному?
В программе настройки в разделе СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ отображается что перемычка JMP1 установлена? JMP1 установлена или снята?
Основной и резервный адрес разные. Во вкладке Сведения о приборе про перемычку ничего нету. Сама перемычка снята
Рисунок
2019-10-21.png (46.82 КБ) [ Скачать ]
Прошу выслать на почту тех. поддержки скрин настроек GPRS.
Здравствуйте! Аналогичная проблема на всех объектах подключенных на пульт через Контакт-RT3+C2000-ПП. На пульт приходит сообщение о вскрытии корпуса С2000-ПП и сразу восстановление. Это может быть с разной периодичностью. При подключении в систему Болид через Uprog видим, что адрес С2000-ПП сбрасывается с ранее установленного на заводской 127. По поводу сброса адреса писал в техподдержку Болид. Пока не ответили.
Цитата
Андрей Рыбаков пишет:
Здравствуйте! Аналогичная проблема на всех объектах подключенных на пульт через Контакт-RT3+C2000-ПП. На пульт приходит сообщение о вскрытии корпуса С2000-ПП и сразу восстановление. Это может быть с разной периодичностью. При подключении в систему Болид через Uprog видим, что адрес С2000-ПП сбрасывается с ранее установленного на заводской 127. По поводу сброса адреса писал в техподдержку Болид. Пока не ответили.

Аналогичное поведение на 100%, выставил в программировании Болида адрес ПП-шки 127, ситуация повторяется все равно. По ходу что-то с совместимостью ПП и RT-3, с приборами других производителей такого не замечено