Устанавливаю раздел 1 пожарным и уже невозможно к ок1 привязать раздел 1. с разделом 24 часа также
Форум компании Ритм
контакт gsm 9n, как подключить табло выход
|
19.03.2020 20:21:39
|
|
|
|
|
|
20.03.2020 10:41:29
В разделе КЛАВИАТУРЫ вы можете назначить раздел на кнопку ВЫХОД.
Именно этому разделу будет соответствовать выход ОК1. |
|
|
|
|
|
20.03.2020 19:47:40
вот тут и проблема . В разделе клавиатуры можно назначить любой раздел кроме пожарного и круглосуточного . А если сначала назначить раздел для ок1 , а потом этот раздел назначить пожарным, то он исчезает в меню клавиатуры.Вопрос - куда подключать табло Выход при пожарном разделе
|
|
|
|
|
|
23.03.2020 16:57:26
Да, при пожарном разделе открытый коллектор не будет соответствовать состоянию раздела.
Данный прибор - охранный, а не пожарный. http://www.ritm.ru/documentation/pasp...GSM-9N.pdf ![]() |
|
|
|
|
|
24.03.2020 19:46:18
вот так начальнику и скажу. спасибо
|
||||
|
|
|
|||