Contact GSM 5av1
Добрый вечер. На объектах стоит штук 30 этих приборов. На некоторых из них, при коротковременном отключении 220в, происходят сработки по всем зонам с активными датчиками(ик, ак), причем прибор не уходит со связи, и зоны мнгновенно восстанавливаются, потребление датчиков на объектах не более 0.07а(3-4 ИК датчика). Датчики запитаны через +U и GND.
Я так понимаю это дефект оборудования. Каким способом лучше решить проблему?
1)Можно ли подключить +датчиков к выходу +АКБ? чем это грозит?
2)Как подпаять стандартный брп 1.5а в обоход набортного?
3)Если не подпаивать БРП к набортному, можно ли подключить акб сразу к контакту и брп?
Проверил на приборе Контакт GSM-5 A v1 с аппаратной редакцией КОНТАКТ 5А-2 и датчиком Сатурн-5211.
У меня такое не проявляется. При многократном отключении питания не формировались события тревоги.

Какая у вас аппаратная редакция?
В вашем случае нужно для питания датчиков установить дополнительный конденсатор 10000 мкФ 16В на клеммы GND +Uk параллельно питанию датчиков.

Рисунок
Рисунок

Если подобное происходит на Контакт GSM-5 A v2, то необходимо установить дополнительный конденсатор 10000 мкФ 16В на клеммы POUT и GND.
Рисунок

1) Не нужно.
2) Никак.
3) Никак.