При невозможности подключиться к панели "Контакт GSM-5" появляется сообщение:
"Не удалось остановить панель".
Это значит что Программа настройки объектового прибора "Контакт GSM-5" отправила панели команду +sp и не получила ответа.
Возможные причины проблемы по уменьшению вероятности:
"Не удалось остановить панель".
Это значит что Программа настройки объектового прибора "Контакт GSM-5" отправила панели команду +sp и не получила ответа.
Возможные причины проблемы по уменьшению вероятности:
- В окне подключения указали неверный мастер-ключ. Причём, если в панели мастер-ключ НЕ 1234, а в окне подключения указан 1234, то панель не будет говорить что мастер-ключ неверен.
Решение: удалённо изменить мастер-ключ. - Не установлен драйвер на кабель программирования.
Решение: скачайте с сайта драйвер и установите его. Если у Вас Windows 7 64х, то возможно потребуется отключить обязательную цифровую подпись (при загрузке Windows нажмите F8 и выберите соответствующий пункт). - В окне подключения указали неверный COM-порт.
Решение: в Диспетчере усройств->порты COM и LPT найдите Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge с номером COM-порта. его и укажите в окне подключения. - Блок питания недостаточной мощности. Возможно Вы используете БП с током нагрузки менее 1А.
Решение: используйте БП с током нагрузки не менее 1А. - Подключаетесь слишком рано. Возможно панель не успела "загрузиться".