Здравствуйте, на объекте установлен Контакт 5 (прошивка VER 01.003.611) с клавиатурой КВ1-2. Очень часто стало приходить сообщение "Ввод некорректного кода". Произвели замену клавиатуры на объекте. На пару месяцев неисправность ушла, но появилась снова. Неисправность присутствует даже когда объект находится под охраной. Неисправна панель?
Форум компании Ритм
Контакт 5 и ввод некорректного кода
|
18.01.2021 04:03:45
|
|
|
|
|
|
18.01.2021 09:14:43
Номер объекта 0050? По какой зоне события "Ввод некорректного кода"?
Возможно дело в наводках на провод шины DATA. Попробуйте поставить клавиатуру на коротком проводе в 1 м. Будут ли при этом ложные события? |
|
|
|
|
|
18.01.2021 10:27:17
Номер объекта 0029, Зона события 17 |
|||
|
|
|
|
18.01.2021 15:43:11
|
|||
|
|
|
|
18.01.2021 17:01:19
Зависит от зоны. См. стр. 34 https://ritm.ru/documentation/manuals/...Manual.pdf |
|||
|
|
|
|
26.04.2021 13:05:35
Доброго времени суток!
Надоел приходить код ошибки 461.1 — «Ввод некорректного кода» при случайном приложении (даже если разово) чужого ключа ТМ и/или при ошибочном наборе года (даже если разово). При каждой подобной ситуации вызывается ГБР, это не есть ГУД! Отмечу, что у некоторых производителей охранного оборудования решены ошибочные действия со стороны клиентов до 3-х раз. И только на четвёртый прибор блокирует клавиатуру и присылает ошибку ввода на пульт. Как организовать подобное в GeoRitm? |
|
|
|
|
|
26.04.2021 15:43:12
Вы можете сделать это сообщение не тревожным.
В интерфейсе GEO.RITM: Настройки=>Справочник событий=>{Искомое событие}=>Параметры события=>Окно тревоги Уберите галку. Счётчика в 3 события нет ни в приборе, ни в программе. |
|
|
|
|
|
28.04.2021 06:34:31
Это не выход из ситуации. Должно быть тревожное событие с учётом погрешности ошибок клиента.
|
||||
|
|
|
|||