Контакт 5-11 настройка выходов, Пожарный пцн на выход 2
Добрый день. На объекте установлено ППКОП #%#%##@ на который подключены пожарные ШС и взят пцн (сухой контакт) на прибор Ритм 5-11 под охрану 24 часа, так-же настроен выход 2 на индикацию состояния раздела (в норме поступает питание с выхода на УКВК), УКВК установлен в соседнем помещении и служит для формирования стартового сигнала запуска речевого оповещения.

В дежурном и тревожном режимах всё работает корректно, но при программировании прибора Ритм Контакт 5-11 (например при добавлении паролей клавиатуры кв 1-2) происходит перезагрузка прибора и срабатывает оповещение в соседнем помещении, так как питание на секунду отключается с выхода 2.

Вопрос! Как подключить или настроить выход 2 корректно?
Через открытые коллекторы - никак. При перезагрузке будет отключаться коллектор.
Вы можете использовать для вашего решения Реле адресное с разъёмом microusb.
Если прибор к5 используется только как пультовой передатчик и на нём нет пожарных шлейфов, тогда оповещение правильней будет переключить на пожарный прибор.