При отключении или пропадании связи с единственной клавиатурой КВ1-2, подключенной к К16, будет сформировано какое-либо событие? Если да, то какое и с какими номерами разделов и зон?
Форум компании Ритм
Контакт 16 + проводная клавиатура КВ1-2
|
27.06.2021 15:20:57
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 10:05:05
Да, будет сформировано событие 147.1 по зоне 101, в разделе 0.
![]() |
|
|
|
|
|
28.06.2021 16:45:08
Понятно, тогда в чем может быть причина формирования данного события? Несколько раз в неделю тревога и восстановление. Клавиатура и панель новые, провод метров 15.
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 17:55:21
Плохая связь между KB и К16. Возможны наводки на провод DATA или проблемы с питанием.
Вы используете сухие контакты? Если да, то используйте резисторы 2 кОм для ограничения тока в замкнутом шлейфе, см. стр. 18 https://ritm.ru/documentation/manuals/...lation.pdf |
||||
|
|
|
|||