[ Закрыто ] ошибка взятия, при взятии приходит ошибка
Доброго времени суток. Почему не ставится под охрану K-5AA.095.031 01437.002 если зона нарушена, приходит код 450.3 Ошибка взятия? Обычно приходит постановка и сработка неисправной зоны. Так хоть можно узнать какая зона неисправна. А со считывателя или с кв2-3 как узнать неисправную зону? Просмотрел всю прошивку и ничего такого не нашёл как поставить.
Включите в настройках разделов БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА, а также РАЗРЕШИТЬ ПОСТАНОВКУ НА ОХРАНУ, ЕСЛИ НЕТ СВЯЗИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1.

См. стр. 55-56 https://ritm.ru/documentation/manuals/...Manual.pdf

На КВ2-3 нет подобной индикации, используйте КВ1-2
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Включите в настройках разделов БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА, а также РАЗРЕШИТЬ ПОСТАНОВКУ НА ОХРАНУ, ЕСЛИ НЕТ СВЯЗИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1.


всё это установлено.
Все зоны зарезючены, в норме. Прибор лежит на столе. Постановку делает только дистанционно: либо с приложения, либо с пульта, и то с ошибкой. А так, с клавиатуры - просто ошибка и всё. Зоны согласно раздела, коды (любые) тоже ставят тот раздел.
Прошу предоставить скриншоты настроек каналов связи и настроек разделов. Или можете временно насnроить прибор на
sup.ritm.ru
9619
Настроил, имей 860922043088313
У вас была включена опция блокировки постановки на охрану.
Выключил.
Можете возвращать объект на ваш сервер.
Рисунок
Во дела...
Спасибо, буду знать)