Доброго времени суток. Почему не ставится под охрану K-5AA.095.031 01437.002 если зона нарушена, приходит код 450.3 Ошибка взятия? Обычно приходит постановка и сработка неисправной зоны. Так хоть можно узнать какая зона неисправна. А со считывателя или с кв2-3 как узнать неисправную зону? Просмотрел всю прошивку и ничего такого не нашёл как поставить.
Форум компании Ритм
[ Закрыто ] ошибка взятия, при взятии приходит ошибка
|
17.12.2021 13:22:58
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 14:52:36
Включите в настройках разделов БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА, а также РАЗРЕШИТЬ ПОСТАНОВКУ НА ОХРАНУ, ЕСЛИ НЕТ СВЯЗИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 1.
См. стр. 55-56 https://ritm.ru/documentation/manuals/...Manual.pdf На КВ2-3 нет подобной индикации, используйте КВ1-2 |
|
|
|
|
|
20.12.2021 14:57:10
всё это установлено. Все зоны зарезючены, в норме. Прибор лежит на столе. Постановку делает только дистанционно: либо с приложения, либо с пульта, и то с ошибкой. А так, с клавиатуры - просто ошибка и всё. Зоны согласно раздела, коды (любые) тоже ставят тот раздел. |
|||
|
|
|
|
20.12.2021 17:03:52
Прошу предоставить скриншоты настроек каналов связи и настроек разделов. Или можете временно насnроить прибор на
sup.ritm.ru 9619 |
|
|
|
|
|
21.12.2021 06:18:30
Настроил, имей 860922043088313
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 17:19:22
У вас была включена опция блокировки постановки на охрану.
Выключил. Можете возвращать объект на ваш сервер. ![]() |
|
|
|
|
|
23.12.2021 12:12:15
Во дела...
Спасибо, буду знать) |
||||
|
|
|
|||