Добавить функцию, Неплхо бы добавить функцию управления взятием-снятием.
Мне кажется, что неплохо бы добавить в панели Контакт-5 и Контакт-9 вход управления взятием-снятием панели с охраны внешним прибором, имеющим соответственный выход на реле типа "сухой контакт".
Постановкой и снятием разделов К5 можно реализовать через замыкание и разрыв цепи ключа TM.
Если управление идёт с другого ПКП, то скорее всего и выходы ПЦН идут с него. Если да, то можно всем шлейфам задать круглосуточную тактику, а одному из шлейфов задать код "Взятие на охрану".
Спасибо Антон. Имеется ввиду код Ademco Contact ID для передачи на пульт. Задаётся в параметрах шлейфов.
С ключами и изолентой-это полнейший колхоз, а что, такой вход сделать проблематично?
Ещё один вопрос - В контакте 5-том две sim-карты, панель соскакивает с GPRS, связь качается по второй sim-карте, а в пультовой программе для контроля GPRS прописан телефон первой sim-карты. Итог - тревога "непрохождение сигнала контроля".
Есть мысли по этому поводу?
Цитата
Игорь Писарев пишет:
С ключами и изолентой-это полнейший колхоз, а что, такой вход сделать проблематично?


Если Вам интересно передавать тревоги на пульт со сторонних панелей, то используйте пожалуйста предназначенные специально для этого панели-передатчики - 5RT1 и 5RT3. К5 и К9 изначально не являются передатчиками для сторонних панелей, поэтому сам вопрос их использования в таком роде - некорректен. Если не нравится изолента - используйте способ Антона Зыкина.

Цитата

Ещё один вопрос - В контакте 5-том две sim-карты, панель соскакивает с GPRS, связь качается по второй sim-карте, а в пультовой программе для контроля GPRS прописан телефон первой sim-карты. Итог - тревога "непрохождение сигнала контроля".

Есть мысли по этому поводу?


Мысль очень простая - использовать дозвон на 2 номера. Это будет в будущих версиях inetserver.
Цитата
Это будет в будущих версиях inetserver

Весь вопрос - когда?
Цитата
Если Вам интересно передавать тревоги на пульт со сторонних панелей, то используйте пожалуйста предназначенные специально для этого панели-передатчики - 5RT1 и 5RT3.

Как раз в тему. Сегодня закончили монтаж и конфигурирование объекта на Болиде и 5RT3, всё нормально, всё получилось,но - для того,чтобы задействовать световой маяк устанавливать СП-ешку Болидовскую просто расточительно, да и в 5RT3 имеется два выхода ОК, но в описании написано, что они непрограммируемые. А вот алгоритм работы данных выходов я понять не смог.
Будте добры, просветите, пожалуйста, а то объект сдавать нужно, а маяк не работает.
Спасибо.
Цитата
Игорь Писарев пишет:
Как раз в тему. Сегодня закончили монтаж и конфигурирование объекта на Болиде и 5RT3, всё нормально, всё получилось,но - для того,чтобы задействовать световой маяк устанавливать СП-ешку Болидовскую просто расточительно, да и в 5RT3 имеется два выхода ОК, но в описании написано, что они непрограммируемые. А вот алгоритм работы данных выходов я понять не смог.

Будте добры, просветите, пожалуйста, а то объект сдавать нужно, а маяк не работает.

Спасибо.


Вы правы - в инструкции к 5RT3 не описана работа выходов с ОК. В данной панели выходы работают аналогично 5RT1: первый коллектор открывается когда в памяти прибора появляется хотя бы одно не переданное сообщение, второй коллектор открывается тогда, когда с первой попытки перебраны все каналы связи и сообщение передать на пульт не удалось.
Цитата
Игорь Писарев пишет:
но - для того,чтобы задействовать световой маяк устанавливать СП-ешку Болидовскую просто расточительно, да и в 5RT3 имеется два выхода ОК

Вы собрали систему на КДЛ-ах? СП2 стоит не так уж и дорого и имеет всего два выхода.
Цитата
Вы собрали систему на КДЛ-ах? СП2 стоит не так уж и дорого и имеет всего два выхода.

Спасибо. По Болиду я хорошо осведомлён.