| Цитата |
|---|
Максим Саяпин пишет:
Уточните пожалуйста: Вы подключали к данному C2000-ИТ другой 5RT1? Либо подключали к данному 5RT1 другой С2000-ИТ? Замеряли напряжение на клемме LINE в 5RT1? |
Дело было так: пригласили в на пуско-наладку объекта системой "Орион ПРО", запрограммировал оборудование - сигналы не идут, забрал комплект (С2000-ИТ v2.06 и "Контакт 5 RT1") в офис, вместо него поставил резервный свой комплект (С2000-ИТ v2.03) - все заработало. На днях ситуация повторяется, обращаю внимание, что на объекте стоит С2000-ИТ версии 2.06.
Т.к. у меня уже точно работающих "резервных" комплектов не было - снимаю его и еду на один из обслуживаемых нами объектов на "Орионе" с ИТ (2.03) с собой беру 2 шт. С2000-ИТ (2.06) снятых ранее и один совершенно новый тоже версии 2.06. и один старый ИТ (2.02) и резервный "Контакт 5 RT-1". В разных комбинациях и с разными настройками пробую их на объекте - сигналы проходят только от ИТ версии ниже (2.06).
До этого подключил на пульт 5 объектов с "Орионом" и "Орионом Про" ч.з. такую связку - все почти нормально.
Замечал только, что не все сообщения проходят в зависимости от комбинации номера раздела и номера пользователя (об этом вам еще в мае говорил и логи оставлял Роману когда приезжал на учебу) - например, если пользователь №78 ставит/снимает в "Орионе" раздел №7 под охрану, то проходит ТОЛЬКО сообщение о снятии, а сообщение о взятии "Контакт" от ИТ не принимает - лечится либо изменением номера пользователя, либо изменением номера раздела и т.д.