Перепрошивка датчиков RDD1, версии прошивок
Имеем два датчика RDD1 с версией прошивки 14.002.026, выпущенные в августе 2011г.
Пробуем перепрошить на версию 14.002.027 с помощью программы ReinstallSensors v 2.0.0.16.

При подключении видим следующюю картину:
Текущая версия прошивки: VER 14.002.026
Доступна следующая версия для перепрошивки: VER 14.002.026

И, соответственно, обе кнопки в программе [Перепрошить] и [Выйти без перепрошивки] активны.
В надежде, что закралась внутри программы какая-то ошибка, нажимаешь [Перепрошить], светодиодик в датчике загорается зелёным цветом и программа честно отсчитывает время по перепрошивке. По окончании выдаётся сообщение "Прошивка успешно завершена" и активируется кнопка [Завершить перепрошивку].

В надежде, что обновилась версия прошивки, снова подключаешь датчик, запускаешь программу и снова видишь одинаковые версии прошивок.

Ради чистоты эксперимента, взял датчик с прошивкой 14.002.027 и снова запустил программу ReinstallSensors v 2.0.0.16.
Ответ программы порадовал: "Данное устройство не требует обновления прошивки" и внизу программы действительно стоит версия 14.002.027.

А предыстория данного дела такова, что все три датчика ставились на объекте в одно и тоже место и теряли с панелью связь. причем первый датчик честно отработал 5 месяцев (14.002.026 с марта 2012г.), а остальные два потеряли связь через двадцать минут после запуска в эксплуатацию (14.002.026 и 14.002.027 в июле 2012г.). Причем в зоне установки герконов никаких антенн, усилителей, глазков, генераторов и т.п. нет - входная дверь в коттедж! Расстояние между панелью К10 и герконом 2,5 м. Видимость почти прямая (легкая деревянная межкомнатная дверь).
И ещё, в процессе программирования датчиков в панель на странице «Карта состояния датчиков» связь с датчиком присутствует (ослабление сигнала в пределах -30…-40 dB). После потери связи с датчиком, подключаемся к панели - датчик действительно недоступен. Но стоит его только снять, тут же приходит сообщение "Тревога тампера" и ещё минут на 20-30 связь появляется и снова гибнет. Пробовал побаловаться с настройками радиоканала - менял с 1-го канала на 3-й и перепрограммировал все 16 датчиков (герконы, объемники и ДИПы) - результат не изменился...
Относительно остальных датчиков - полетел ещё один геркон и один пожарный датчик (отслужили 6 месяцев). Но их я отправил к Вам в ремонт, поскольку там с питанием какая-то беда (не включаются невзирая на замены батареек и попытки сброса к заводским установкам и перепрошивки). По ИК-датчикам на данном объекте претензий пока нет.

Извините за длинное сообщение, но просто не знаю, за что хвататься...

В качестве панели используется К10А с версией прошивки 14.010.037.