Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Перегрев и выключение панели КОНТАКТ-5-2

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Перегрев и выключение панели КОНТАКТ-5-2, Перегревается и выключается питание gsm модема панели КОНТАКТ-5-2
Приобрели для пробы и дальнейшего внедрения
панель КОНТАКТ-5-2 ( на плате маркировка КОНТАКТ-5-6)
питание подается от лабораторного источника питания
12 вольт ограничение на 3 А
при запуске в течение 1-2 х минут нагревается стабилизатор(появляется запах)
LM317BT рядом с модулем модема светодиод VD36 периодически пропадает.
связь с программой настройки есть.

Подскажите в чем может быть причина ?
Греющиеся элементы, через которые проходит ток - это нормально.
Мигающий светодиод - это нормально.

Запах - не нормально. К сожалению измерить силу запаха бытовыми приборами невозможно. Опишите что происходит когда появляется запах? Какие-нибудь зрительные изменения на плате есть? Какая температура окружающей среды во время работы панели?
Температуру измерить было нечем.
Ориентировочно более 100 градусов (рука не терпит)
Плату отправили по гарантии
в рекламации описали признаки.
Рука терпит до 60 градусов, при 100 у Вас был бы ожог. Будем смотреть в сервисе что с Вашей платой.
Страницы: 1