Охранная панель РИТМ 5 с голосом, Купил, поставил, настроил, жалуюсь
Доброе!

Решил установить дома GSM сигнализацию, поставил достаточно простые условия
1) По «тревоге» – оповещение sms
2) При обнаружении «воды» – перекрыть ввод гор./хол. воды
3) Датчик на дым, открытие двери
4) Простая постановка/снятие по телефону или бесконтактным ключем

Было куплено
1) Датчики протечки WSP (water sensor passive). При намокании происходит замыкание контура
2) Датчики дыма ИП 212-64, аналогичное замыкание контура
3) Геркон с магнитом на дверь
4) Краны шаровые с электроприводом на 12 вольт
5) Проксимус-ТМ/W-3 (он же показан в документации)
6) Набор РИТМ «собери сам» (Контакт GSM-5 (с голосом), Релейная плата, Блок питания, Кабель для связи с компьютером USB 2)

Косяки, которые (по моему скромному мнению) были обнаружены в ходе установки, настройки и прочее.

К сожалению получился достаточно подробный и большой перечень, которые не укладываются в стандартное сообщение. Сверстал pdf, но даже он не уклыдывается в 0,5 mb
http://krasoff.ru/ritm.pdf
Здравствуйте!
Для Ваших задач подошел бы "Голосовой GSM". Удобное голосовое меню, удобное управление платой реле. Только дымовой нужен, наверное, четырех проводный. На Контакт 5 с голосом для частных нужд давно махнули рукой. Ждем беспроводной Контакт 10 с голосом. Релиза пока нет. Неизвестно, будет ли он так же удобен и прост в эксплуатации, как "Голосовой GSM".
Сомневаюсь что ИП 212-64 будет работать с К5, этот датчик адресный.
Токопотребляющие датчики нельзя подключать без резисторов, а так как у вс только восемь зон, то панель настроена неправильно.
В текст СМС можно вбить свой текст.
Индикация у Проксимус-ТМ/W-3 вполне объяснима, выход led формирует напряжение относительно минуса, а для этого считывателя нужен открытый коллектор, используйте выход ОК.
Для управления клапанами надо было брать интеллектуальную плату реле.
С сожалению все куплено, настроено, и вернуться на месяц назад возможности нет. Так что приходится исходить из текущего состояния


ИП 212-64 в количестве 2-х штук висят на одном проводе, на последнем датчике поставлен резистор. Работает, контур замыкается.

Текст СМС вбить можно, максимально изменил, сегодня еще раз прогляжу, может что упустил. Если нет, приложу скриншоты

Для проксимуса, если приводите его примером, можно было подписать в мануале, куда LED девать. Спасибо, на днях попробую

Интеллектуальная плата, классно. Но почему обычная "тупая" плата не замыкает? В описании на официальном сайте русским по белому написано
http://www.ritm.ru/documentation/manuals/Rele_1.2.pdf

Цитата
1.1.Назначение
Плата реле предназначена для управления исполнительными устройствами.
Например: включение отключение электрических приборов, управление воротами, прожекторами, управление включением саун и др. (Если данная плата реле не позволяет управлять какими либо мощными устройствами, можно в цепь добавить более мощное
реле.)

Мне нужно просто включить электро прибор. Как мне это сделать с обычной "тупой" платой? По телефону и при подключении компа реле-то замыкается!
Изменено: Александр Красов - 02.11.2012 23:45:25 (очепятки)
Плата реле дублирует выходы ОК с панели, управлять оборудованием можно только AT командами. Как вариант клапаны подключить к выходу "siren", остальные разделы отвязать от сирены. Выход "Siren" имеет ограничение по току!
Обычный дымовой пожарный датчик в состоянии норма имеет малы ток потребления эмитируя обрыв, при тревоге увеличивает ток потребления эмитируя замыкание, у вас так? Просто ИП 212-64 адресный датчик предназначенный для работы с «Рубеж-2АМ»
Я, к сожалению, мало связан по профиль с охранкой, поэтому ограничиваюсь только сетевыми поверхностными знаниями и небольшим опытом знакомых.

Выставлен режим "нормальное-разомкнутое", при нажатии на кнопку "тест" на самом датчике происходит замыкание и контроллер шлет СМС.
Изначально думал, что на "дым" и на "воду" придется настраивать систему с резистивными датчиками, но работает с сухими контактами.
На днях гляну на тему нагрева проводки/датчиков.

В текущем состоянии конструктор работает, местами не так как планировался.

И я упорно не могу осознать, почему написанное в официальном мануале отличается от реальности?
...Плата дублирует, выходы... Отлично! просто берем и замыкаем медные провода на шлейфе 3. Этот же шлейф связан с реле. И реле начинает "щелкать". Но у нас же "условно сработал датчик" на шлейфе 3!


К сожалению, получается ситуация, про которую рассказывают байки (например про гранит):
Молодой спрашивает опытного монтажника.
- Дядь, а почему ты настраиваешь и подключаешь именно так и в такой последовательности? В инструкции по
другому!
- Если будет все по инструкции ничего работать не будет. А про такую схему мне сказал это другой опытный монтажник. А как это работает... Да фиг его знает, главное работает. Работает и не трогай!


Вот тут так же, минимум юзабельности интерфейса, минимум живых примеров и тестов.
Или же я сильно не прав?
Цитата
Александр Красов пишет:
И я упорно не могу осознать, почему написанное в официальном мануале отличается от реальности?

...Плата дублирует, выходы... Отлично! просто берем и замыкаем медные провода на шлейфе 3. Этот же шлейф связан с реле. И реле начинает "щелкать". Но у нас же "условно сработал датчик" на шлейфе 3!


Спасибо за красиво оформленный документ.

"Выходы реле дублируют индикацию состояния разделов" означает, что:

  • При снятом разделе реле разомкнуто
  • При разделе поставленном на охрану реле замкнуто
  • При тревоге реле переключается с частотой 1Гц

Т.е. реле работает корректно.
Максим, с такой постановкой я согласен, но
1) под понятием "простое тупое реле" я бы понимал либо замкнуты 1-2 контакты, либо 2-3. тупее некуда
2) в данном случае о переключении в 1гц нигде не сказано. Ни в описании товара в Вашем каталОге, ни в его мануале
3) в мануале же приведены примеры "управление воротами, прожекторами, управление включением саун и др." прожектор в режиме стробоскопа?

просто как говорят "телепатов тут нет", как я должен знать принцип срабатывания реле (а почему 1герц, а не 2герца?), если об этом умолчали в мануале?


и мне кажется, что данный прикол с реле можно решить изменив логику прошивки (негатива от программеров ожидать?).
вообще бОльшую часть, как я считаю недочетов проектирования и обработки логики, можно исправить обновлением прошики и правкой ПО.

небольшое отступление, если уж не ждать развития данного оборудования и начальство/продажники/разработчики положили болт... можно же исходники выкладывать с комментами, копирайтами... сигналка не телефон, каждый год/полгода менять не будешь
Про "тупое" нигде не написано, это Ваше выражение.
Управление воротами и т.п. - имелось ввиду управление исполнительными устройствами из голосового меню, нажимая кнопки телефона. Для этого нужно выбрать пункт "Выходы управляются АТ командами".

Насчёт сохранения в истории мастер-ключа: какой смысл в пароле, если он будет сохранён? Вы первый, кто захотел это.
Простите за подобный термин, просто если есть "Релейная плата интеллектуальная", то вторая... хорошо, "просто реле".

Уважаемый Максим, вот видите, я имею ввиду одну логическую цепочку работы контроллера, Вы - другую. А все почему? Нет информации работы в мануале. Нет простейших блок схем, нет живых примеров. Да и мы с Вами не телепаты, чтобы знать.

Ну про сохранение мастер ключа, это уж так... такая мелочь, которую можно реализовать и самостоятельно. Даже не вспоминайте.

>Индикация у Проксимус-ТМ/W-3 вполне объяснима, выход led формирует напряжение относительно минуса, а для этого считывателя нужен открытый коллектор, используйте выход ОК.
Повесил провод с LED на OK1 - светодиод не горит (ставил/снимал с охраны), или где-то нужно задавать дополнительные параметры в ПО?