Здравствуйте,при постановке на охрану периодически возникают проблемы описанные в закрытой ветке. Возможно ли,что панель руководствуется последним состоянием опрошенного датчика т.е.согласно последнего теста зона нарушена (при выходе собственника с объекта), и 4 мин пока не пройдет новый тест зона считается нарушенной.А в это время происходит постановка на охрану,и соответственно тревога!Возможно ли изменить алгоритм опроса датчиков при постановке на охрану? Через какое время настройки записанные в прибор через программу начинают действовать? Были проблемы с регистрацией и настройкой беспроводного реле.Мне показалось что реле стало нормально работать только через 15-20 мин.Настройки реле записывались только при общей загрузке в прибор.Со страницы настройки панелью не воспринимались.
Форум компании Ритм
К10А, Проблемы при постановке на охрану
|
11.11.2012 22:55:21
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 09:19:20
Добрый день. Автотест датчика и тревожное сообщение от датчика понятия совершенно не пересекающиеся. В целях экономии заряда батареи датчик может слать тревожное сообщение на панель с частотой раз в минуту. Какую задержку на выход вы ставите в настройках разделов К10А ?
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 00:26:12
Задержки нет т.к. постановка ключом ТМ с улицы.
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 09:23:28
Закрываете дверь, выходите на улицу, прикладываете ключ, сколько времени это у вас займёт ? Секунд 15... Датчик за 15 секунд не восстановится, у него в памяти будет ещё тревожное сообщение. Поставьте задержку на выход >61с и будет всё нормально. (В инструкции так вообще 120с указано).
|
|
|
|
|
|
19.11.2012 22:06:20
Благодарю! Попробуем!
|
||||
|
|
|
|||