Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

как связать 2 пожарные сигнализации ?

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1 2 След.
RSS
как связать 2 пожарные сигнализации ?, требуется объеденить 2 пожарные сигнализации гранит 24 и контакт 5
Уважаемые профессионалы подскажите как объеденить 2 пожарные сигнализации "Контакт GSM 5" и "Гранит -24" (на граните 20 шлейфов) все ли надо заводить в Контакт 5?

Заранее извиняюсь за возможно неверную терминологию.
Не занимался пожарной сигнализацией никогда, но вот пришлось столкнутся. Прошу помощи.
Нужно настроить стороннюю панель таким образом, чтобы разрывались или замыкались шлейфы на К5, тем самым генерируя события на К5.
Вячеслав там и К9 хватило-бы. У Гранита-24 три реле ПЦН, их и надо выводить на К5.
гранит к сожалению обслуживается другой организацией, и настраивать что либо на нём я права не имею...
извиняюсь за вопрос К5 и К9 это что. (я совсем недавно столкнулся с сигнализацией вообще, человека который что либо показал и объяснил к сожалению не имеется, а методом тыка... метод хорош, но к сожалению на него времени нет катастрофически, мне до марта нужно подключить 35 объектов, на всех стоит гранит 24 )
К5 - сокращённо Контакт-GSM 5
К9 - сокращённо Контакт-GSM 9
Цитата
Вячеслав Тимченко пишет:
гранит к сожалению обслуживается другой организацией, и настраивать что либо на нём я права не имею...
в любом случае надо настраивать реле ПЦН у гранита, как вариант договорится с владельцем гранита что-бы они (или обслуживающая его организация) сделали нужные вам настройки.
ну вроде как с гранитом разобрался... но вылезла другая проблема.



Чем может быть вызвана ошибка авторизации при подключении кабеля и как от неё избавится? из 8 новых панелей 2 с такой ошибкой, что с ними делать? если нужно завтра выложу скрины...
Цитата
Вячеслав Тимченко пишет:
Чем может быть вызвана ошибка авторизации при подключении кабеля и как от неё избавится? из 8 новых панелей 2 с такой ошибкой, что с ними делать? если нужно завтра выложу скрины...

Т.к. к другим подключаетесь, то с кабелем и компьютером всё в порядке. Возможные причины: случайно изменили мастер-ключ или часть платы, отвечающая за подключения кабеля программирования, вышла из строя.
Проверить мастер-ключ можно при подключении указав совершенно случайный мастер-ключ, например 6792. Если панель ответит что мастер-ключ некорректный, то с панелью всё в порядке, но в панели изменён мастер-ключ на нестандартный.
Узнать какой точно мастер-ключ, можно дозвонившись до панели удалённо самостоятельно, либо через тех. поддержку РИТМ.
а существует ли какой-либо способ сброса установок на заводские? .. без шаманства с удалённым подключением. просто, панели абсолютно новые, их ещё никто не настраивал, соответственно мастер ключ никто не менял.

какие действия требуются от меня если всё-же (чего не хотелось бы) часть платы, отвечающая за подключения кабеля программирования, вышла из строя?
Как я уже писал, изменить мастер-ключ можно подключившись к панели программой настройки - по кабелю или удалённо.
Страницы: 1 2 След.