К10 постоянно шлет на PCN6 -нет контрольного сигнала с RF датчика раздел-0 зона-1. Таких приборов у нас уже три , прошивки на них разные т.к. покупались в разное время (лето,осень,зима). Один прибор перепрошил на 40 прошивку ничего не дало.Датчики из первой зоны удалены -не помогает.СМС клиенту о тревогах поставить не могу т.к. этот сигнал приходит как тревога минимум 1 раз в 4 часа и очень часто вместе с постановкой снятием.Диспетчеру постоянно приходится сбрасывать эти тревоги Может кто подскажет как с этим бороться?
К10 постоянно шлет на PCN6 -нет контрольного сигнала с RF датчика
К10 постоянно шлет на PCN6 -нет контрольного сигнала с RF датчика
|
07.03.2013 08:48:24
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 10:03:31
Проверь версию клавиатуры.
Я с этим боролся полгода, пока не выяснил, что надо было перепрошить версию клавы. А пока не докумекал до этого, грешил на неисправность геркона под адресом 1, штуки 4 поменял - безрезультатно... Как только поменял версию клавиатуры с заводской 14.007.001 на выложенную на сайте 14.007.003 все проблемы прекратились. Насколько я понимаю, раздел "0" относится ко всем системным устройствам: прибор, клавы и реле. Наверное надо рыть именно в этом направлении. |
|
|
|
|
|
07.03.2013 15:29:43
Николай ответил верно - эти события генерирует клавиатура старой прошивки. Прошейте клавиатуру новой прошивкой 14.007.003 и не будет больше данных событий.
Это же указано в паспорте на К10. |
|
|
|
|
|
11.03.2013 20:36:46
ОК спасибо за совет, да на этих объектах везде стоят беспроводные клавиатуры. |
|||
|
|
|
|
28.03.2013 19:35:44
Спасибо всем кто ответил. Проблема решена.
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 15:25:47
У меня такая же проблема. Клавиатуру прошил на версию 14.007.003. Панель прошил на версию VER 14.010.042. Но проблема не решилась. Примерно раз в час теряется связь, и через 2-10 минут проходит переустановка (восстановление) связи. Настройки панели не сбрасывал, что бы не удалять все датчики. Можно ли увеличить интервал контроля связи с клавиатурой?
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 15:51:50
Какое ослабление сигнала?
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 18:11:32
-16 Дб. Тестирую на столе.
|
|
|
|
|
|
03.09.2013 18:14:06
Что значит не сбрасывали не сбрасывали? После перепрошивки нужно заново заводить прибор в радиосистему.
Возможно клавиатура слишком близко расположена к панели. Расстояние от клавиатуры до панели - не менее 1м. |
|
|
|
|
|
07.09.2013 22:35:57
Клавиатуру я записал заново сразу после прошивки.
Проблема пропала когда клавиатуру отнёс от панели на 3 метра. Спасибо за подсказку. |
||||
|
|
|
|||