Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

К5-6: Как развязать гальванически шлейфы

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1 2 След.
RSS
К5-6: Как развязать гальванически шлейфы, входные шлейфы
Небольшая проблема. Подскажите, что можно сделать. Есть электроконтактный манометр. У него один провод общий. На К5-6 используем два шлейфа (понижение и повышение давления в системе), соответственно соединяем по "-" два входа. и при срабатывании одного, посылка SMS идет и по второму. Как развязать гальванически оба шлейфа.
Релюшки поставить?
Если у манометра переключающиеся контакты, то можно один резистор подключить к NC контакту, второй к NO, COM манометра к минусу К5, а общую точку резисторов к плюсу К5. Затем в конфигурации К5 указываем что один шлейф в норме "Замкнут", а второй "Разомкнут".
Рисунок
У манометра, два контакта разомкнутых, один общ. Прописаны раз. Но при срабатывание одного, SMS ОТПРАВЛЯЮТСЯ как с двух шлейфов.
Андрей. Нарисуй схему или хотя-бы марку манометра и как подключил.
Марка манометра ТМ-510 ЭК. У него центральный свободный (стрелка), нижний контакт (пониженное давление), верхний (повышенное). Подключение на 2 входа К5. Получается, что 2(-) пришлось завязать между собой (перемычкой). Но при понижении давления в системе срабатывает тревога по одному шл. а потом и по другому. Вот в чем беда. И на тлф. получаем SMS сначала понижение дав. а за ним и превышение. Вот и? smile:?:
вместо объединения двух минусов перемычкой, объедините перемычкой два плюса, а контакты подключите к минусам. у контакта "общим" сделан плюс. почему-то...
Спасибо! smile:D
Прибор я снял. На холодном посмотрел. Между (-)шлейфов 1ком. а Между (+) бесконечность. Точно с перемычькой получится. smile:) Может через п-р как-то, smile:idea: никто не пробовал?
Я так и не понял почему нельзя использовать один канал АЦП у К5? Там как раз два шлейфа.
Страницы: 1 2 След.