Небольшая проблема. Подскажите, что можно сделать. Есть электроконтактный манометр. У него один провод общий. На К5-6 используем два шлейфа (понижение и повышение давления в системе), соответственно соединяем по "-" два входа. и при срабатывании одного, посылка SMS идет и по второму. Как развязать гальванически оба шлейфа.
К5-6: Как развязать гальванически шлейфы
К5-6: Как развязать гальванически шлейфы, входные шлейфы
|
08.05.2013 14:40:25
|
|
|
|
|
|
08.05.2013 23:58:18
Релюшки поставить?
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 18:39:59
|
|
|
|
|
|
17.05.2013 12:39:49
У манометра, два контакта разомкнутых, один общ. Прописаны раз. Но при срабатывание одного, SMS ОТПРАВЛЯЮТСЯ как с двух шлейфов.
|
|
|
|
|
|
17.05.2013 17:50:10
Андрей. Нарисуй схему или хотя-бы марку манометра и как подключил.
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 14:40:44
Марка манометра ТМ-510 ЭК. У него центральный свободный (стрелка), нижний контакт (пониженное давление), верхний (повышенное). Подключение на 2 входа К5. Получается, что 2(-) пришлось завязать между собой (перемычкой). Но при понижении давления в системе срабатывает тревога по одному шл. а потом и по другому. Вот в чем беда. И на тлф. получаем SMS сначала понижение дав. а за ним и превышение. Вот и?
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 18:52:00
вместо объединения двух минусов перемычкой, объедините перемычкой два плюса, а контакты подключите к минусам. у контакта "общим" сделан плюс. почему-то...
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 09:22:31
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 15:15:40
Прибор я снял. На холодном посмотрел. Между (-)шлейфов 1ком. а Между (+) бесконечность. Точно с перемычькой получится.
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 15:40:32
Я так и не понял почему нельзя использовать один канал АЦП у К5? Там как раз два шлейфа.
|
||||
|
|
|
|||