Контакт 5-2, Проблема с шлейфами.
Здравствуйте. Такая вот проблема в приборе в комплекте идет по 5 штук либо 5 КОм или 8 КОм. Сейчас выщла новая у вас версия с 6 и 9 КОм, но проблема найти дополнительные резисторы в городе крайне тяжело, даже в столице. Либо есть но мало. Вопрос. Как снести прошивку на раннею версию чтоб принимал 5-8 КОм. Если даже я поставлю 5 КОм в пожарный шлейф, то нужно играть с настройками шлейфа по сработкам. Очень тяжело для меня. Ищу программу на изменения версии и саму раннею версию. Спасибо жду вашего ответа, так как это не один прибор у меня висит в таком состояние, уже 3 или 4.
Уточните аппаратную редакцию платы. Контакт 5-2 или Контакт 5-6? Если Контакт 5-6, то для использования 5 кОм и 8 кОм необходимо аппаратно изменить панель.
Если цель - не трогая существующий шлейф со встроенными сопротивлениями 5 и 8, поменять старую панель на новую, для которой нужны сопротивления 9 и 6, то можно из существующих резисторов соединённых последовательно-параллельно набрать сопротивление 9 кОм и 6 кОм.

Например: шлейф, в котором есть 8 кОм - добавляем последовательно к 8 ещё 9 и 6, и параллельно им также 9 и 6.
R1=8+9+6=23
Рисунок
R2=9+6=15
Рисунок
(23*15)/(23+15)=9.08
Рисунок
Аналогично проделать и со шлейфом, в котором 5кОм - т.е. нужно добиться итогового сопротивления шлейфа как 6.81 кОм. Если есть в наличии 5 кОм в шлейфе и дополнительные резисторы 8 кОм, 9 кОм и 6 кОм, то получаем:
R1=5+8=13
Рисунок
R2=9+6=15
Рисунок
(13*15)/(13+15)=6.96
Рисунок
хорошо где найти или заказать ваши резисторы, так как тяжело их найти? или дайте точные формулировки сопротивлений!? если это возможно конечно. и другой вопрос: реально собрать пожарный шлейф используя 2 резистора с номиналом 5 КОм имея количества датчиков например 10 штук.? если возможно нарисуйте схемку, буду очень признателен. )!
Цитата
Равиль Гадельшин пишет:
хорошо где найти или заказать ваши резисторы, так как тяжело их найти? или дайте точные формулировки сопротивлений!? если это возможно конечно.

Готов обсудить предоставление сопротивлений Вашей организации, для этого обратитесь ко мне по следующим контактам: