интеллектуальная плата К5-6, есть проблема
Подскажите. При подключении ИП к К5-6 по шине, срабатывают все реле. При программировании платы реле, ставил везде Без реакции. № платы прописан в К5 Параметры клавиатуры. Что тут может быть?
Пожалуйста предоставьте скриншот настроек реле.
В какой момент реле включаются?
Срабатывают при включении К5. Все поля без реакции. Если записать Связь с панелью-НЕТ. То они не включаются. Пробовал убрать шину данных и подключится по кабелю, При программировании К5 и так и по другому реакция Вкл при загрузке.
Какая версия прошивки К5? Какая версия программы настройки?
К5-6 Верс.прош. 01.003.059 (14.02.2013) Прграмма v4.0.0.42 ПР. настройки реле2 v1.004
высылаю
Похоже разобрался. Программы настройки устанавливаются на W7. Читают приборы, пишут. Все вроде нормально. Но коряво работают. Достал старенький Нбук, с ХР, сейчас попробовал начало получатся. Может в этом дело? По крайне мере, реле как надо молчат.
Возможно Вы на windows7 запускали программу без "Запуск от имени администратора".
Правильно с UAC щёлкать правой кнопкой мыши на программу и выбирать пункт "Запуск от имени администратора".
Рисунок
А у меня такой картинки нет. Распаковал из WINrar. Появился exe/файл, с него все и началось. Сейчас у Вас на сайте посмотрю. Может что под 7-ку не увидел.
Какой картинки нет? Контекстного меню по правой кнопки мыши на исполняемый файл?
Страницы: 1 2 След.