существует ли возможность подключения Контакт GSM - 5- RT1 к панели "Сигнал 20" или "Гранит - 8" если да то как правильно подключить что бы сигнал о пожаре передавался на мониторинговую станцию
Контакт GSM - 5- RT1 к панели "Сигнал 20"
Контакт GSM - 5- RT1 к панели "Сигнал 20"
|
21.07.2013 12:54:17
|
|
|
|
|
|
21.07.2013 18:07:30
К систем Болид можно подключить передатчик Контакт GSM-5 RT1 через С2000-ИТ, либо передатчик Контакт GSM-5 RT3 через С2000М.
Другие панели, которые могут передавать по проводной телефонной линии в протоколе Ademco Contact ID можно подключить к Контакт GSM-5 RT1. Если в панели "Гранит - 8" нет возможности передавать по проводной телефонной линии, то можно только подключить реле "Гранит - 8" к шлейфам панели Контакт GSM-5 или любой другой. Таким образом К5 будет воспринимать события от охранной панели как реакцию на изменение состояния шлейфа. |
|
|
|
|
|
22.07.2013 09:07:04
Сигнал-20 и Гранит-8 можно через реле ПЦН к КонтактGSM-9.
Если нужен чисто пожарный мониторинг, то один из шлейфов К9 программируете как "400 - Взятие на охрану" и его раздел как "24 часа" без пароля. Остальные шлейфа программируете на коды "110 - Пожарная тревога", "118 - Возможность пожара", "380 - Неисправность датчика зоны" в зависимости от того что нужно и их разделы так-же "24 часа" без пароля. У Сигнала-20 одно из реле программируете как "Взятие\Снятие", остальные как "Пожар" и "Возможность пожара". У Гранит-8 включить тактику "Пожарная 2 (СПИ)" или "Пожарная 4 (СПИ)" на все шлейфа, тогда реле будут передавать ПЦН1 - "Неисправность", ПЦН2 - "Внимание\Пожар", ПЦН3 - "Взят\Снят" и соответственно запрограммировать К9. При этом использовать резисторы в шлейфах К9 не обязательно, можно переключить на работу без них. Можно конечно запрограммировать и К5, но как то 16 зон избыточно для трёх реле. |
||||
|
|
|
|||