Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Постановка/снятие с охраны К5

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Постановка/снятие с охраны К5, коды постановки/снятия с охраны К5
День добрый!

На всех ранее смонтированных панелях К5 при постановке/снятии с охраны кодом на клавиатуре проблем не возникало - одноразовый ввод кода на клавиатуре приводил либо к взятию на охрану, либо к снятию, в зависимости от того, в каком состоянии находится панель.

В последнем случае у установленной К5-6 (v.01.003.059) обнаружился небольшой "глюк" (вполне связанный с настройками в панели, но где искать - не знаю):
- Чтобы поставить систему на охрану необходимо дважды ввести код, а чтобы снять - один раз. Беда как раз и возникает при постановке на охрану - ввёл один раз код и тишина. Если сразу введешь ещё раз код - ставится под охрану. Если нет - то формируется сообщение о снятии и автоматической постановке пожарного раздела.

Аналогичная беда и с удалённой постановкой через меню телефона - введешь дважды подряд комбинацию "3+код" - встанет под охрану. Если введешь только раз - снимает и автоматически берет под охрану пожарный раздел.

Кстати по меню телефона - можно ли в будующих прошивках сделать так, чтобы после ввода команды на постановку/снятие ("3+код) сразу передавалось голосовое сообщение "система на охране" или "система снята с охраны". А то не совсем удобно получается после постановки или снятии лезть в меню голосового управления "2 - состояние разделов" и узнавать там, что и в каком состоянии.
У Вас один код постановки охранного и пожарного раздела.
Причём охранный находится в снятом состоянии, а пожарный - под охраной.
Какой должна быть логика работы в таком случае?

Сделайте отдельные коды для постановки/снятия охранных и пожарных разделов.
Логика проста - пожарный раздел должен быть всегда под охраной.

За совет спасибо - опробуем!
Тогда встречные вопросы.
При тревоге в пожарном разделе, как перевести раздел в норму?
Если не нужно никогда снимать пожарный раздел - зачем код постановки/снятия заведён на пожарный раздел?
Если бы пожарный раздел можно было бы снимать с охраны (например, при проведении ремонтов, или при ложной сработке датчика), то наличие отдельного кода постановки/снятия только приветствуется.
Но поскольку тип раздела "пожарный" подразумевает под собой его автоматическое перевзятие на охрану сразу же после снятия, то смысл применения отдельного кода - неформирование в системе двух событий - "снятие раздела" и "автоматическое взятие раздела"?
Или я в чём-то не прав?
Смысл в том, чтобы потушить пожар и привести датчики в нормальное состояние снятием питания с датчиков (снятие раздела с охраны на несколько секунд).

Разделяйте коды для пожарных и охранных разделов в К5.
А для К10 и К10А такие же рекомендации?
Да. Единственное - в них питание на пожарных датчиках не снимается.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Единственное - в них питание на пожарных датчиках не снимается.


и верещит всё это пока батарейку не вытащишь и камеру не проветришь...
Страницы: 1