Расстояния из реального опыта установки:
Имеем коттедж и баню, расстояние между которыми 18м.
Расстояние по прямой между К10А, установленной в коттежде и дальним RMD (объемником) было 22 м.
Стены у обоих строений деревянные, по прямой - по два деревянных перекрытия (одно перекрытие - стена коттеджа, другое - стена бани).
В бане ставили пару RMD (объемники), один RDD (геркон) и два RSD (дымовых датчика).
Уровень сигнала (по показаниям К10А) у RMD -80..-82дБ, а у RDD и RSD менее -92дБ.
Но первые сутки после запуска, система простояла устойчиво, а на второй день начали отваливаться и подключаться герконы и дымовые датчики.
В итоге, в бане остались только объемники, хотя и ощущается острая потребность в дымовиках.
На форуме уже пару раз поднималась тема о ретрансляторах, но видно разработчики не видят смысла в их разработке