В комплекте были резисторы 6 и 9 кОм. Поставил их по 2 параллельно. Запустил программу конфигурации Контакт 5-2. В настройках ШС с по 16 - "Авария". Думал, что не хватает доп. резисторов на 10 кОм, но в паспорте написано, что 10 кОм-ные резисторы встроены в плату. Пятёрку запускаю в первый раз, может быть что то не учёл. Подскажите.
Контакт 5-2
Контакт 5-2, Не разберусь с ШС.
|
24.10.2013 18:09:23
|
|
|
|
|
|
24.10.2013 18:14:49
Подключил пары резисторов к клеммам - в программе показывает Авария на всех ШС. Почему?
|
|
|
|
|
|
24.10.2013 18:52:37
В программе настройки в настройках шлейфов какие указаны резисторы?
|
|
|
|
|
|
25.10.2013 00:43:33
Чтобы ничего не регулировать нужно ставить резисторы 5 и 8 коМ (не знаю почему в комплектах стали ложить 6 и 9коМ, наверное дефицит Если ставить другие номиналы, то двигайте ползунки и добивайтесь сработки и восстановления по двум шлейфам. |
|||
|
|
|
|
25.10.2013 15:52:02
Как видно из скриншота, в настройках шлейфов K5-6 есть 2 кнопки, позволяющие работать как с номиналами 5-8 кОм, так 6-9 кОм. Выберете тот, который вам нужен (6 и 9 кОм) и запишите настройки.
![]() |
||||
|
|
|
|||