Странная работа контроля питания у панелей К5 и К9 (Возможно что и у RT1, RT2, RT3). Версии К5 не назову, а вот у К9 вплоть до REV09.000.18 не совсем правильно оповещается ПЦН о состоянии 220В на объекте. Пример: отключаю основное питание, через заданный промежуток времени на пульт приходит сообщение "Неисправность 220В", включаю снова и на пульту как и положено через промежуток времени "Восстановление неисправности 220В". Но, если после отключения основного питания разрядиться аккумулятор и панель выключиться, а потом включиться (при этом на клемме CPW уже будет присутствовать напряжение), то на пульт не придёт сообщение о восстановлении 220В. Получается при отключении панели не сохраняется информация о последнем состоянии клеммы CPW.
Странная работа контроля питания
Странная работа контроля питания
|
30.10.2013 11:31:20
|
|
|
|
|
|
30.10.2013 18:33:45
Вполне нормально и логично всё работает.
Если после перезапуска панели на CPW нет напряжения - придет ч.з. время задержки "Неисправность 220В". А если после перезагрузки нет сообщения о неисправности сети - значит панель работает с основным питанием, а не на аккумумляторе. Т.е. сообщение "перезагрузка панели" и является "восстановлением неисправности 220В". |
|
|
|
|
|
31.10.2013 14:04:36
Да но в карте объектов она отображается со значком молнии и в базе стоит флаг error_220v. Соответственно ПЦН не воспринимает это как восстановление основного питания.
|
|
|
|
|
|
31.10.2013 20:24:31
Вот-вот... И у меня такая-же история. Питание пропало, питание восстановилось, несколько перезагрузок панели, а значок объекта - с молнией. |
||||
|
|
|
|||