Странная работа контроля питания

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Странная работа контроля питания
Странная работа контроля питания у панелей К5 и К9 (Возможно что и у RT1, RT2, RT3). Версии К5 не назову, а вот у К9 вплоть до REV09.000.18 не совсем правильно оповещается ПЦН о состоянии 220В на объекте. Пример: отключаю основное питание, через заданный промежуток времени на пульт приходит сообщение "Неисправность 220В", включаю снова и на пульту как и положено через промежуток времени "Восстановление неисправности 220В". Но, если после отключения основного питания разрядиться аккумулятор и панель выключиться, а потом включиться (при этом на клемме CPW уже будет присутствовать напряжение), то на пульт не придёт сообщение о восстановлении 220В. Получается при отключении панели не сохраняется информация о последнем состоянии клеммы CPW.
Вполне нормально и логично всё работает.
Если после перезапуска панели на CPW нет напряжения - придет ч.з. время задержки "Неисправность 220В".
А если после перезагрузки нет сообщения о неисправности сети - значит панель работает с основным питанием, а не на аккумумляторе. Т.е. сообщение "перезагрузка панели" и является "восстановлением неисправности 220В".
Да но в карте объектов она отображается со значком молнии и в базе стоит флаг error_220v. Соответственно ПЦН не воспринимает это как восстановление основного питания.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
Да но в карте объектов она отображается со значком молнии и в базе стоит флаг error_220v. Соответственно ПЦН не воспринимает это как восстановление основного питания.

Вот-вот... И у меня такая-же история. Питание пропало, питание восстановилось, несколько перезагрузок панели, а значок объекта - с молнией.