Всем доброго времени суток... столкнулся с такой задачей
необходимо на охраняемом объекте организовать включение света аварийного(подсветка)для системы вид. наблюдения, камеры стоят без инфракрасников есть мысль завязать управление светом через плату реле тревога от объемников и герконов. стоит Контакт-5
Вопрос время работы реле регулируется ???
Регулируется только в интеллектуальном реле.
Время можно регулировать до 255 секунд.
Посмотрите программу настройки реле.
Еще вопрос. Плата работает с контактом 16? нало подключить плату к вентиляционным клапанам дабы при сработки пожарной тревоги клапана вентиляции закрывались.
Плата реле (не интеллектуальная) подключается к Контакт GSM-16. Данный прибор есть в списках сопутствующего оборудования.
Возможные реакции Реле при работе с К16:
Выключено постоянно (при включенном К16).
Включено постоянно (при включенном К16).
Индикация состояния какого-либо раздела. Под охраной - выход включен, снят с охраны - выход выключен, тревога в разделе - включение/выключение с частотой 1 Гц.
Индикация не переданных событий.

Подробнее - см. инструкцию на К16.
Рисунок
У расплата интеллект. только была в наличии будет Лиона работать?
Цитата
Кирилл Зеленков пишет:
надо подключить плату к вентиляционным клапанам дабы при сработке пожарной тревоги клапана вентиляции закрывались.

Кирилл, в таком сценарии Реле будет бесполезно, как следует из описания, данного Максимом.
Однако требующийся вам сценарий можно реализовать на базе Выходов с открытым коллектором. Единственный нюанс: открытые коллекторы не позволяют управлять большими токами, так что если требуется более 450 мА, то используйте дополнительное реле.
Подробнее, как написал Максим, можете прочитать в инструкции к устройству.
Цитата
Кирилл Зеленков пишет:
У расплата интеллект. только была в наличии будет Лиона работать?

Пожалуйста посмотрите в каталог оборудования на панель и подраздел СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Там увидите совместимые с данной панелью приборы.

Реле интеллектуальное на данный момент не совместимо с К16.
Нам нужно что бы реле размыкало контакты при тревоге что бы клапаны закрывались.
Цитата
Кирилл Зеленков пишет:
Нам нужно что бы реле размыкало контакты при тревоге что бы клапаны закрывались.

http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=messa...essage3716