Свой вопрос я уже писал на электронку в коммерческий отдел, но ответа не получил, поэтому спрошу здесь.
Компания Болид внесла изменения в прошивку С2000-М, добавила поддержку передатчиков RS-202TD и Lars, а также появился прибор С2000-ПП поддерживающий протоколы Modbus и RS-202TD. RT3 работает совместно с С2000 не совсем корректно, например если я задам переименование событий, то на пульт сигнал не пойдёт. Та же самая проблема если на объекте много блоков С2000 и много разделов, приходится либо жертвовать разделами, либо номерами блоков, в последнем случае тревога пришедшая с блока 3 и зоны 5 будет равнозначна тревоге с блока 5 и зоны 5. Я предлагаю объединить панель RT3 и пку С2000 через протокол RS-202TD (но это не очень красиво по отношению к Альтонике), либо использовать Modbus. Это позволит передавать на пульт номер раздела и номер зоны, зоны достаточно прописать в поле ContactID у ПКУ С2000.
Компания Болид внесла изменения в прошивку С2000-М, добавила поддержку передатчиков RS-202TD и Lars, а также появился прибор С2000-ПП поддерживающий протоколы Modbus и RS-202TD. RT3 работает совместно с С2000 не совсем корректно, например если я задам переименование событий, то на пульт сигнал не пойдёт. Та же самая проблема если на объекте много блоков С2000 и много разделов, приходится либо жертвовать разделами, либо номерами блоков, в последнем случае тревога пришедшая с блока 3 и зоны 5 будет равнозначна тревоге с блока 5 и зоны 5. Я предлагаю объединить панель RT3 и пку С2000 через протокол RS-202TD (но это не очень красиво по отношению к Альтонике), либо использовать Modbus. Это позволит передавать на пульт номер раздела и номер зоны, зоны достаточно прописать в поле ContactID у ПКУ С2000.