Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Подключение Контакт 5

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Подключение Контакт 5
Вчера создавал тему, она так и не появилась, спрошу еще раз.
Возможно ли к 5ке подключиться по трехпроводной схеме с общим минусом как на си нордах, или прийдется пробрасывать дополнительные провода, вообще как это решить кто то же сталкивался наверно.
И еще, куда обычно подключается питание датчиков к 5ке.
Спасибо.
Добрый день!
На контакте 5 для его питания используется 3 клеммы питания +12,минус,CPW.
Шлейфы подключаются каждый к своему минусу.
Питание для датчиков можете взять с клемм питания 5 контакта, либо с клемм блока питания.
Спасибо за ответ, но дело в том,что у меня уже смонтирован объект на си нордовском "капитане" по трехпроводной схеме. Теперь мы берем его на охрану. Вот я и спрашиваю как меньшими затратами переделать его на 5ку.
На 5 контакте по 3-х проводной схеме датчики не подключить, только по 4-х проводной. По 3-х проводной схеме можно подключить к нашей панели Контакт 4, там минус у шлейфа и питания общий.
Могу предложить два варианта подключения шлейфа по трех проводной схеме. Рисунок прилагается.
В предыдущем ответе вкралась ошибка, рисунок неправильный. Выкладываю исправленную схему
Кирилл спасибо что участвуешь в обсуждении но я ничего не понял из твоих схем (хотя может это я такой тупой). Трехконтактная схема как я понимаю это когда в датчике объединяются минус питания и минус шлейфа, и к панели ведется не четыре провода а три. А как увязать это с твоей схемой не пойму. Поясни пожалуйста.
Я не художник, но может так будет нагляднее. С настройкой шлейфов в программе надеюсь разберетесь.
Кирилл спасибо, все проверил, все работает. Еще раз огромное спасибо, очень мне помог. Тему можно закрывать.
Страницы: 1