Контакт GSM-2 как ТВС
Доброго дня. Мы пытаемся реализовать использование GSM-2 на нескольких объектах как ТВС. Вызов происходит с нажатием кнопки подключенной на проводной шлейф. Дело в том, что после установки прибора на охрану начинает срабатывать датчик движения. Можете посоветовать как исключить срабатывание датчика движения? Заклеивание изолентой или закрытие бумагой не помогает. Зона после открытия объекта продолжает периодически срабатывать.
плотно заклейте сам датчик на плате, а не его линзу.
У меня было тоже самое,вопросы актуальны.Ответа от тех.поддержки нет.Думаю отправить прибор изготовителю.
Я протестирую работоспособность прибора в таких целях, результаты смогу написать в течении этого-следующего дня. Если вам не трудно, сообщите версию прошивки прибора, перешлите сохраненный файл настроек с контакта 2 на нашу почту support@ritm.ru с пометкой на эту тему, что бы тест был максимально близкий к вашим условиям эксплуатации.
А что такое ТВС?
Тревожно-Вызывная Сигнализация, насколько я понимаю, т.е. по простому тревожная кнопка на пульт охраны
Понял,спасибо.А,что брелок не судьба програмнуть?
>А,что брелок не судьба програмнуть?
у брелка может батарейка сесть, радиоканал зашумлен, у проводного шлейфа нет таких рисков.
я протестировал 2-мя способами:

  • 1. залепить сам датчик черной изолентой
  • 2. залепить линзу френеля изнутри так же черной изолентой

в этих двух случаях сработок не выявил.
А почему нельзя использовать "Контакт GSM-1"?