Извещатели, питающиеся по шлейфу
Доброе время суток!
Можно ли к К5 (5-6) подключить охранные извещатели, питающиеся по шлейфу (типа Рапид-3 исп.2). Если да,то это как-то отразится на программе настройки. И можно-ли их включить, например 1шс-пассивный(СМК),а 2 шс-такой? (резистивные)
В К5 можно подключать извещатели, которые питаются по шлейфу.
В программе настройки вы можете выбрать либо резистивный тип шлейфа, либо тип шлейфа - сухие контакты, но только для всех шлейфов сразу.
Вот только следует учесть что если для сброса состояния датчика с него надо снимать питание, то нужно этот шлейф включать через блок интеллектуального реле.