Здравствуйте! Установили на объекте прибор Контакт GSM 9. Версия платы 9-1. Прошивка 09.000.18. Настроен на резистивные шлейфы. Постоянно срабатывают 1,3 и 5 ШС , даже если к клеммам прибора просто подключены резисторы, входящие в комплект (8 и 5 кОм). Питание прибора и датчиков (4 датчика Астра 621 и 1 Астра-Р) от БП "Скат 1200С". Длина линии питания от БП примерно 15 м кабелем КСПВ 4*0,4 по 2 жилы в параллели. Пытался немного двигать ползунки настроек шлейфа, пока безрезультатно. Что можно сделать?
Ложные сработки КонтактGSM9
Ложные сработки КонтактGSM9
|
25.04.2015 17:57:17
|
|
|
|
|
|
26.04.2015 23:43:32
Нарисуйте пожалуйста схему подключения резисторов и датчиков.
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 07:46:48
Схема
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 07:55:38
Еще, кстати, мы пробовали ставить другую панель, аналогичная версия платы 9-1 и прошивка 09.000.18. Результата не принесло, так же срабатывает. На деле выглядит так, как будто ШС нарушается буквально на долю секунды и тут же восстанавливается, судя по индикаторам зон Контакта-9.
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 11:33:44
Если в настройках шлейфов синяя полоса находится далеко от ползунков и идут сработки по шлейфам - значит датчики срабатывают. Панель не может не реагировать на них.
Исключите СМК и датчики из шлейфов - подключите только резисторы. Проверьте только на резисторах. |
|
|
|
|
|
27.04.2015 12:38:23
я уже в первом сообщении писал, сработки идут даже при закороченных резисторами шлейфах. Попробовали сегодня еще подвинуть ползунки, посмотрим, что будет предстоящей ночью.
|
|
|
|
|
|
27.04.2015 14:59:02
Проверьте не проходят ли рядом со шлейфами силовые провода, по АЦП будут заметны ощутимые плывуны. Питание к панели тяните только через провод с хорошим сечением, например ШВВП 2*0,75.
|
|
|
|
|
|
28.04.2015 14:27:24
Проблема, вроде как решилась регулированием ползунков в сторону увеличения сопротивления при котором срабатывают 1, 3 и 5 ШС. Пока ночь простояло хорошо. Надеемся и дальше все нормально будет. Спасибо за советы
|
||||
|
|
|
|||