Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Ложные сработки КонтактGSM9

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Ложные сработки КонтактGSM9
Здравствуйте! Установили на объекте прибор Контакт GSM 9. Версия платы 9-1. Прошивка 09.000.18. Настроен на резистивные шлейфы. Постоянно срабатывают 1,3 и 5 ШС , даже если к клеммам прибора просто подключены резисторы, входящие в комплект (8 и 5 кОм). Питание прибора и датчиков (4 датчика Астра 621 и 1 Астра-Р) от БП "Скат 1200С". Длина линии питания от БП примерно 15 м кабелем КСПВ 4*0,4 по 2 жилы в параллели. Пытался немного двигать ползунки настроек шлейфа, пока безрезультатно. Что можно сделать?
Нарисуйте пожалуйста схему подключения резисторов и датчиков.
Схема
Еще, кстати, мы пробовали ставить другую панель, аналогичная версия платы 9-1 и прошивка 09.000.18. Результата не принесло, так же срабатывает. На деле выглядит так, как будто ШС нарушается буквально на долю секунды и тут же восстанавливается, судя по индикаторам зон Контакта-9.
Если в настройках шлейфов синяя полоса находится далеко от ползунков и идут сработки по шлейфам - значит датчики срабатывают. Панель не может не реагировать на них.

Исключите СМК и датчики из шлейфов - подключите только резисторы. Проверьте только на резисторах.
я уже в первом сообщении писал, сработки идут даже при закороченных резисторами шлейфах. Попробовали сегодня еще подвинуть ползунки, посмотрим, что будет предстоящей ночью.
Проверьте не проходят ли рядом со шлейфами силовые провода, по АЦП будут заметны ощутимые плывуны. Питание к панели тяните только через провод с хорошим сечением, например ШВВП 2*0,75.
Проблема, вроде как решилась регулированием ползунков в сторону увеличения сопротивления при котором срабатывают 1, 3 и 5 ШС. Пока ночь простояло хорошо. Надеемся и дальше все нормально будет. Спасибо за советы
Страницы: 1