Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Контакт-10. проблема с герконами. поиск решения.

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Контакт-10. проблема с герконами. поиск решения., нет связи между прибором и датчиками
Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Проблема в следующем:
Имеем два коттеджа. В 1-м доме установили 3 RDD, во 2-м прибор Контакт-10.
2 геркона прибор вообще не видит, у 3-го уровень сигнала 92 Db. На схемке все нарисовал.

идея такая, можно ли герконы подключить к какому-нибудь устройству по радиоканалу, и чтобы это устройство передавало по кабелю состояние зон на контакт? или же так: герконы-устройство->кабель->устройство-контакт.
Можно датчики прописать в RDK.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Можно датчики прописать в RDK.

а к контакту-10 как подключить?
Цитата
Олег Смолов пишет:
а к контакту-10 как подключить?


У К10 есть 2 резистивных шлейфа. Подключите их к выходу RDK. В таком случае преимущества К10 теряются. В Вашем случае вместо проводных зон возможно стоит использовать направленную антенну 433 МГц вместо стандартной штыревой антенны К10.
Страницы: 1