Проблемы с КВ1-2, Проблемы с КВ1-2
Установил на объекте Контакт GSM 5, все настройки прописал и влил. Клавиатуру тоже прописал. После удаления программатора, клавиатура не переходит в рабочий режим, остается в режиме "сервис". Уже не знаю что и делать.Вписываю новый номер, 001. Такой же в К5+ "Номер клавиатуры:001 Contact ID: 0005. Может ли быть такое то, что уже юзанная клавиатура, может не стыковаться с К5, при том, что они стояли на разных объектах?
Номер клавиатуры в сети при производстве - 050.
Вы поменяли номер клавиатуры в самой клавиатуре?
Да номер клавиатуры был поменян. Сверху же я написал это.
Вы отключали кабель, а перед этим в программе настройки нажимали - отключиться? Какая программа настройки?
Настройки чего? Клавы или же самого К5? Keybord.exe Contact.exe Две проги которыми шью. Нажимал отключиться, а после вытаскивал кабель. Может ли быть такое то, что уже юзанная клавиатура, может не стыковаться с К5, при том, что они стояли на разных объектах?
Не может.
Какой прошивки К5 и КВ?
Не понял вопроса.... "Какой прошивки К5 и КВ?"
Какая прошивка у Контакт GSM-5?
Какая прошивка у Клавиатура КВ1-2?
за прошивку не могу не чего сказать, с Этим оборудованием работаю неделю, еще толком не изучил.
Прошу уточнить.