Возник вопрос по питанию беспроводных датчиков. В качестве элементов питания вы выбрали литий тионхлоридные батареи, а они обладают не очень хорошей особенностью, пассивацией. В инструкции к извещателям нет ни слова про активацию элементов питания. Судя по тому как часто выходят из строя элементы питания в вашем оборудовании по сравнению с оборудованием других фирм, в схеме датчика не предусмотренна защита от пассивации. Так ли это и будет ли что либо предпринято если это так?
Питание беспроводных извещателей.
Питание беспроводных извещателей.
|
17.12.2015 09:48:15
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 10:50:11
Последние прошивки датчиков (например 2 для RMD) проводят депассивацию при необходимости. Рекомендуется использовать последние прошивки на датчиках.
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 15:01:46
Попробую по возможности обновить прошивки. Но я думаю что стоит в инструкцию добавить пункт про активацию батарей перед первым использованием.
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 09:37:52
Депассивация руками клиента - задача очень сложная. Этим занимается сам датчик в новых прошивках.
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 16:59:56
Не такая уж и сложная, замкнуть резистором 120 Ом на 15 минут. Просто неприятная ситуация, стоит объект с кучей датчиков, их надо снять и прошить. А ведь не все насколько я помню извещатели можно прошить вне сервисного центра.
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 17:35:23
Можно прошить все.
|
||||
|
|
|
|||