Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Контакт-9 сработки при передаче событий

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Контакт-9 сработки при передаче событий, ПРОБЛЕМА
На объекте установили к-9 с внешней антенной ревизия 9-3. Блок питания ИВПР-12/5 5 ампер 2 акб по 17 220в стабильное, отключений нет. При передаче сообщений при постановке на охрану к-9 дает сработку по 1,3,4,5 зоне что характерно только по этим и визуально видно что во время передачи клавиатура характерно мигает ( если во время звонка поднести телефон к колонкам то многие слышали звук). до блока питания около 8-9 метров. изначально проложили кспв 4*0,5 и да первое же предположение на проблемы с питанием. проложили новый кабель из того что было под рукой мкс 10*0,5 взяв пару за жилу, т. е. питание на к-9 идет отдельно по 3-м жилам на + и три на - и отдельно на питание ОИ. При постановке характерное мигание клавиатуры сразу пропало. Но зоны начали периодически срабатывать по отдельности причем и с НЗ контактами так и с НР контактами (подключен релейный выход видео-регистратора а там только НР реле). Программа настройки показывает что шс в норме и мультиметром измеряли - сопротивление шс с резисторами в норме, передвинул немного границы сработки в настройках чтобы убрать возможный дребезг контактов и плавающий шлейф.
Оборудование все новое. После замены кабеля от блока питания к-9 сразу стал на охрану и простоял до первой сработки 2 часа до следующей около тогоже времени. зоны после сработки востанавливаются.
Очень странное поведение. Пробовали менять блок питания?
Было у нас подобное. не знали где копать. много времени потеряли на поиски. Итог. к9 очень реагирует на просадку напряжения, даже малейшее (смотрели быстрым осциллографом). Ставили дополнительные конденсаторы 2200мкф и больше. как вариант скрутили оставшиеся провода в кспв. немного лучше, но сработки были. срабатывал именно когда идет передача (в радиоприёмнике слышно) постановка, тест и др. прибор как бы идет в разнос. событий больше и больше. еще сильно влиял уровень принимаемого сигнала. Чем ниже, тем быстрее уходил к9 в разнос.
Блок питания стали ставить ближе. и как по старым инструкциям стали применять кабель сечением 0,75мм2. не меньше! Считали что скручивание проводов по 0,5мм2 будет 1мм2. но опыт показал присутствие проблемы.
монтажникам купили пвс 3*0,75. его применяем для подключения к 220 (провод на заземление сразу присутствует) и подключение бп к к9 (жила cpw тоже есть). проблемы с к9 забыли.
Будем пробовать менять панель и кабель питания. По результатам отпишусь.
Были аналогичные проблемы. При регистрации в сети - сработка по шлейфам 1,2, 5. При передаче событий - то же самое. Вылечилось заменой провода питания КСПВ 2*0,5 на ПВС 2*1,5.
Страницы: 1