Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

RDD2 и дополнительный шлейф

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
RDD2 и дополнительный шлейф
По умолчанию датчик поставляется с нормально разомкнутым состоянием дополнительного входа (версия прошивки 2) . Если добавить его в систему в таком виде (и не замыкая), то шлейф не реагирует на замыкание-размыкание. Также программа для коррекции состояния данного входа выдает ошибку "данная версия прибора не поддерживается" (опять же речь о прошивке 2, 3 пока не привозили). Пробовал на нескольких датчиках.
Программу на сайте обновим. В какую панель добавляете датчик? Какая прошивка панели?
Контакт 14, V14.004_007.007
Перепроверил - RDD2 + R14 - работает на прошивке RDD2.004.002
Страницы: 1