Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Контакт LAN-11. Зависает после обновления прошивки.

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Контакт LAN-11. Зависает после обновления прошивки.
Панель Контакт LAN-11 отработала пару лет без зависаний на прошивке VER 11.006.014.
Сегодня обновили до VER 11.006.016.
Как результат примерно раз в 10 минут панель зависает на 2-3 минуты. Наблюдаем это дело пока только два часа потому расширенной статистики нет. Панель уходит со связи с ПЦН и перестает отвечать веб интерфейс.
Панель находится с ИнетСервером в одной локальной сети. За предыдущие годы ни одного зависания не было.
Какая версия inetserver?
Логи работы прибора предоставьте пожалуйста.
Далее было так:
завис на 5 часов
полдесятого вечера вышел на связь, передал постановку которая была за 3 часа до того
через 20 минут завис намертво
утром встретил истошным писком.

ИнетСервер 3.2.0.525
Обновите пультовое ПО, если повторится - предоставьте логи inetserver.
Из-за кривой прошивки одного прибора начинать не плановый геморрой с реорганизацией пультовского софта?
Имхо, не кошерно.
Дайте возможность откатиться на прошивку которая благополучно работала несколько лет и не было ни одного обрыва связи или задержки в передачи извещений.
Лог из прибора



12474
12473
12472
12471
12470 01/01/09 00:00:01 0100 120 Тревога Тревожная кнопка 2 003 0100181120020031 Да Нет
12469 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12468 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12467 01/01/09 00:00:01 0100 120 Тревога Тревожная кнопка 2 003 0100181120020031 Да Нет
12466 01/01/09 00:00:00 0100 120 Тревога Тревожная кнопка 2 003 0100181120020031 Да Нет
12465 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12464 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12463 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12462 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12461 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12460 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12459 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12458 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12457 01/01/09 00:00:00 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Нет
12456 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Нет
12455 15/03/16 21:41:31 0100 402 Восстановление Взятие раздела на охрану 6 001 0100183402060019 Да Да
12454 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Да
12453 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Да
12452 01/01/09 00:00:00 0100 305 Тревога Перезагрузка системы 0 000 010018130500000B Да Да
12451 15/03/16 16:00:00 0100 602 Тревога Автоматический тест 0 000 010018160200000B Да Да
12450 15/03/16 15:59:00 0100 602 Тревога Автоматический тест 0 000 010018160200000B Да Да
12449 15/03/16 15:48:04 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
12448 15/03/16 15:47:40 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Да
12447 15/03/16 15:47:40 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
12446 15/03/16 15:47:38 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Да
12445 15/03/16 15:47:36 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
12444 15/03/16 15:47:24 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Да
12443 15/03/16 15:47:24 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
12442 15/03/16 15:47:17 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Да
12441 15/03/16 15:47:15 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
12440 15/03/16 15:47:14 0100 139 Тревога Тревога: вскрытие тампера панели 0 000 0100181139000001 Да Да
12439 15/03/16 15:47:13 0100 139 Восстановление ВОССТ: Тревога (вскрытие тампера панели) 0 000 010018313900000E Да Да
на резервном ПЦН обновили inetserver до 3.2.0.692.
подключили прибор к нему, будем понаблюдать
Прошивка 16 - релизная с 22.05.2014. Подобных вашему обращений не было. Вы предоставили не логи, а события из PCN6.

Нужны логи с последнего релизного inetserver. Вы установили не последнюю версию. Установите последнюю:
http://www.ritm.ru/documents/
Мониторинговое программное обеспечение и сопутствующие программы
PCN6 — пультовое программное обеспечение для мониторинга объектов недвижимости
PCN6 — пультовое ПО для мониторинга стационарных объектов. Версия 6.3.0.699
Обновил инетсервер на резервном пульте, сейчас все работает ровно. Будем наблюдать. Если неделю все отработает без глюков буду планировать апдейт основного пульта.

Не совсем понимаю какая связь между старой версии пультовского софта и зависанием панели? Веб интерфейс на панели тоже не отвечал. А утром панель встретила работников беспрерывном звуком, "визжала" с их слов, помогло только отключения питания с панели.
Больше сбоев из-за не обновлённого ПО не было? Теперь всё в порядке?
Страницы: 1