На К-5-2 три раздела.Мне нужно,чтобы при постановке разделов на охрану по отдельности,для каждого загорался выносной светодиод(Маяк-12С).Выходов на панели только два.Как мне реализовать данную задачу?
Контакт 5-2
Контакт 5-2
|
30.03.2016 15:20:45
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 15:26:59
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 11:36:26
Ну два раздела можно вывести на маяки, а вот третий только на светодиод. На вкладке выходы указать соответствие двух разделов выходам ОК1 и ОК2, а на вкладке "Ключи TM" привязать светодиод к третьему разделу.
|
||||
|
|
|
|||