В K5RT1 аппаратной версии KONT RET 7-8 были изменения в аппаратной части для принятия события от большего количества различных панелей.
Это привело к нестабильной работе с панелью С2000ИТ.
Для принятия событий от С2000ИТ в KONT RET 7-8 необходимо в KONT RET 7-8 напаять 10 кОм параллельно резистору R12.
Также пример настроек С2000ИТ.

Это привело к нестабильной работе с панелью С2000ИТ.
Для принятия событий от С2000ИТ в KONT RET 7-8 необходимо в KONT RET 7-8 напаять 10 кОм параллельно резистору R12.
Также пример настроек С2000ИТ.