[ Закрыто ] Контакт GSM-10, проблема с постановкой
В доме установили Контакт GSM-10 (14.010.052), прописали в него 1 RDD2, 1 RDD3, 1 RGD(14.009.002 с перепрошивкой на 1.002.002) и 3 RMD1. Клиент пожелал ставить периметр отдельно находясь при этом дома. В один раздел поставили объемы, в другой раздел установили RGD и RDD1-2.

При постановке обоих разделов на охрану, оба раздела ставятся и срабатывают, никаких проблем. Но при попытке поставить только периметр, на клавиатуре в зонах загорается раздел как будто он встал на охрану, но начинает мигать индикатор "охрана", лампочка которая подцеплена на О2 тоже начинает мигать. В истории ничего не отображается, никаких тревог. В чем проблема?
Никаких проблем нет.
Приведите настройки выходов.
Сейчас попробовали поставить Контакт 10А с такой же схемой, только на этот раз в один раздел поставили 3 объема и один звук, в другой только звук. Попробовали поставить только 2 раздел. И опять разделы горят непрерывно, а индикатор охраны моргает.

[img]http://prntscr.com/ax1l97[/img]
[img]http://prntscr.com/ax1lg0[/img]
Цитата
Евгений Сютик пишет:
поставить только периметр

имеете ввиду раздел №2?
Да, раздел с одним датчиком.
Перепроверил - да, действительно индикация не соответствует паспорту. Будем править.
К сожалению изменений в приборе не будет. Паспорт будет изменён.
Если ставите не все разделы на охрану, то по индикации нельзя понять - тревога в разделе или частично поставлны разделы на охрану.