Обратил внимание на пару моментов у панелей К9-3:

1. На этой ревизии стала хуже индикация, а именно индикаторы 1, 2, 3, Power, Armed горят очень тускло, Instant и Fire чуть ярче. Померил напряжение на этих диодах и оно оказалось меньше (я знаю что диоды питаются током, и то что яркость красных диодов ниже чем жёлтых или зелёных). Понятно что сейчас стоят диоды разных цветов, но например 1, 2, 3 и 4, 5, 6 одного цвета, а яркость разная. На панелях 9-1 было с этим было намного лучше.

2. При прошивке панели на K9.004.046 пожарному разделу нельзя задать код, на прошивке REV 09.000.018 код для сброса тревоги задать можно, за REV 09.005.004 не уверен, но вроде то-же можно задать. Кстати судя по вашему эмулятору на всех приборах нельзя задать код для сброса пожарной тревоги.
1. Контакт 9-3 больше не производится. На данный момент производится Контакт 9-5.
2.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
K9.004.046
- это не прошивка, а программа настройки.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
Кстати судя по вашему эмулятору на всех приборах нельзя задать код для сброса пожарной тревоги.

Перепроверил на эмуляторе К9 - можно.
Шлейфы переводим в пожарный раздел, задаём код постановки снятия этого раздела.
А у меня почему-то этот пункт не активен, скриншот с живой панели.
https://yadi.sk/i/BwPcODwarcnCX
https://yadi.sk/i/ySQsyBoprcnCf
https://yadi.sk/i/XhaddwsUrcnCh
Уберите галку в коде с раздела 1 - будет активна галка в разделе 2.
Вот в этом месте:
https://yadi.sk/i/BwPcODwarcnCX
Всё, с этим понял.