В прошивке K-14.004_007.009 заметили несколько странностей. Часто после события 656 вместе с событием 656 приходит 301, хотя с питанием все в порядке. И проблемы с автоматическим тестом. Обновили до этой версии 2 панели, тесты поступают в хаотичном порядке, хотя все каналы связи исправны. Все другие события проходят.
K-14.004_007.009 заметили несколько странностей
K-14.004_007.009 заметили несколько странностей
|
29.08.2016 11:52:07
|
|
|
|
|
|
29.08.2016 13:24:18
301.1 или 301.3?
По поводу хаоса - прошу предоставить скриншот (или экспорт истории) с историей и настройки автотестов. |
|
|
|
|
|
29.08.2016 20:02:28
Восстановление 220v. Настройку автотестов после перепрошивки не менял. 4 часа - генерировать дополнительный автотест. Автотест 1-3 не установлены. Скрины пока сделать не могу. Может послать правильно несколько тестов, затем провал. В истории прибора не также не сформированы.
|
|
|
|
|
|
30.08.2016 09:36:05
Восстановление 220В прибор генерирует каждый раз при включении. Вместе с событием выхода на связь по GPRS это говорит о не стабильном питании прибора.
Прошу предоставить настройки прибора или хотя бы номер телефона прибора, чтобы мы сами прочитали настройки. |
||||
|
|
|
|||