В режиме работы с принтером у С2000М версии 3.хх приём сигнал готовности принтера подключается к клемме RxD. По сравнению с версией 2.хх изменена только маркировка клеммы с DTR на RxD (стр. 34).
Схема только в случае питания С2000М блоком питания 12 В
Настройка С2000М описана на docs.ritm.ru здесь и здесь
Совет от тех. поддержки Болид:
См. https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_rep_dec_21.pdf
Пример конфигурации для С2000М v3.01.
Также проверьте что у вас выключена опция С2000ПП. Если включена, выключайте и перезагрузите прибор по питанию.

Схема только в случае питания С2000М блоком питания 12 В
Настройка С2000М описана на docs.ritm.ru здесь и здесь
Совет от тех. поддержки Болид:
| Цитата |
|---|
| В С2000М в «заводской» конфигурации разрешена передача событий «принтеру» от элементов, не входящих в разделы. Поэтому если пользователи создают конфигурацию по принципу «считать из «С2000М», затем добавить свои изменения» , то у них указанной проблемы скорее всего не будет. Проблемы более вероятны у тех пользователей, которые изначально создают конфигурацию в PProg, затем пишут её в «С2000М». PProg традиционно создаёт конфигурацию, в которой в настройках «передачи событий принтеру» не указано разрешение передавать события от «Свободных зон» («свободных элементов»). Если пользователь не сделает эту настройку, или не включит элементы «состояние прибора» в разделы, «разрешённые» принтеру, 5РТ3 многие события не получит. |
См. https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_rep_dec_21.pdf
Пример конфигурации для С2000М v3.01.
Также проверьте что у вас выключена опция С2000ПП. Если включена, выключайте и перезагрузите прибор по питанию.